ถังดับเพลิงที่ไม่มีการระบุ Fire Rating.จะใช้ได้หรือไม่.....ถ้าได้...ใน Control Roomจะให้ใช้เท่าไร....อย่างไร...
ถ้าถังดับเพลิงชนิดหิ้วเคลื่อน ไม่มีการระบุความสามารถในการดับเพลิง (Fire Rating) ทางหน่วยงานไม่ควรนำถังดับเพลิงชนิดหิ้วเคลื่อนนั้นมาใช้งานเนื่องจากในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่จำเป็นต้องใช้งานถังดับเพลิงชนิดหิ้วเคลื่อน อาจจะทำให้การระงับอัคคีภัยไม่สามารถระงับได้ อีกทั่งตามข้อกำหนด กฟผ. ที่ 15/2551 ว่าด้วยมาตรฐานระบบดับเพลิงสถานีไฟฟ้าแรงสูง ยังกำหนดรายละเอียดการใช้ประเภทและความสามารถในการดับเพลิง(Fire Rating)ของถังดับเพลิงชนิดหิ้วเคลื่อน ดังนี้
(1) อาคารควบคุม ให้ใช้ CO2 หรือชนิดอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจาก อคภ. ขนาด 10 ปอนด์
(2) อาคารที่ทำการ, อาคารพัสดุ และอาคารที่พักอาศัย ให้ใช้ชนิดผงเคมีแห้งสะสมกำลังดันประเภท A B และ C ขนาด 10 ปอนด์ ที่มีความสามารถในการดับเพลิง (Fire Rating) ไม่น้อยกว่า 4 A 20 B
บทเฉพาะกาล กำหนดให้สถานีไฟฟ้าแรงสูงใดที่มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดฮาลอน (Halon 1211) ให้ใช้งานต่อไปจนกว่าเครื่องดับเพลิงนั้นถูกนำไปใช้งานจนสารดับเพลิงฮาลอนหมดแล้ว ให้เปลี่ยนมาใช้เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ( Co2 ) หรือเครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดอื่นๆ ที่ อคภ. เห็นชอบ
ดังนั้น เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดอื่นๆ นอกเหนือจาก CO2 ผงเคมีแห้งสะสมกำลังดันประเภท A B และ C และ ฮาลอน (Halon 1211) แล้ว อคภ. ไม่เคยให้ความเห็นชอบในการนำเข้ามาใช้งานเลย เนื่องจากผู้แทนจำหน่ายไม่สามารถนำเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้งานมาแสดง ซึ่งถ้าการจัดหาเครื่องดับเพลิงนอกเหนือจากที่มาตรฐานกำหนดโดยไม่ได้รับการเห็นชอบจาก อคภ. จึงไม่ถูกต้องตามคำสั่ง กฟผ. ดังกล่าว