พื้นลานหม้อแปลง

guest profile image guest
พื้นของลานหม้อแปลง ควรใช้หินกรวดเบอร์2 หรือ เบอร์3
ความคิดเห็น
guest profile guest
ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ของ วสท. (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2         พฤศจิกายน 2540) กำหนดไว้ว่า  พื้นของลานหม้อแปลงที่อยู่ภายนอกอาคาร(Outdoor Yard)            ต้องใส่หินเบอร์ 2 หนาอย่างน้อย 100 มม.
guest profile guest

รบกวนถามหน่อยครับ แล้ว หินเบอร์ 2 ใช้ทำหน้าที่อะไร หรือมีประโยชน์อย่างไรต่อการติดตั้งหม้อแปลง